Здравствуйте.
На объекте в ходе замены (реконструкции) электропроводки всего здания, на несколько дней был обесточен теплосчетчик ТЭМ-104.ТЭСМАРТ (с 21.02.19 8-9ч по 27.02.2019 11-12ч).
После проведения всех работ, теплосчетчик был опрошен системой “ЛЭРС учёт” и вот что получилось:
После опроса только суточных данных, система посчитала, что теплосчетчик отработал 26.02.2019 8 часов с “копейками”, но питание было подано только 27.02.2019 приблизительно в 11 часов. Если смотреть отчет созданный заводской программой, то данные в ЛЭРСе за 26.02.19 совпадают с данными за 21.02.19 из отчета заводской программы. В свойствах точки учета в “расчет и хранение” → суточный архив → по интеграторам
После ручного запроса часовых данных с 21.02.19 по 28.02.19 и выставление в свойствах точки учета в “расчет и хранение” → суточный архив → по часовым, получилось “частичное” задвоение данных, то есть реальные данные с теплосчетчика отображались и за 21.02.19 (за 8 часов ровно с 00:00 по 8:00) и за 26.02.2019 (за теже 8 часов, плюс где-то минут 40).
Прилагаю отчет созданный заводской программой и прочее, если чего то не хватает, пришлю дополнительно dump.IRZ.2019-02-28.log (1.24 MB) dump.IRZ.2019-02-28.log.gz (151 KB) Журнал опроса.xls (37.5 KB)
Я правильно понимаю, ваш вопрос заключается в том, почему с прибора считались суточные данные за 26.02.2019? В заводской программе данные за это число отсутствуют.
Приложите настройки привязки ячеек по точке учета, данные которой вы предоставили.
Мы проанализировали ситуацию детально. В ходе анализа выяснилось, что при возникновении подобной ситуации прибор возвращает данные на начало и на конец периода остановки работы прибора, следующие друг за другом. В вашем случае сначала идет запись на 21.02.2019 00:00 и следом за ней запись 27.02.2019 11:00. Мы подозреваем, что заводская программа сохраняет потребление на дату предыдущей записи и именно по этому потребление сохраняется на 21.02.2019 00:00. В ЛЭСР УЧЕТ в данном случае дата потребления вычисляется на основе даты и времени интеграторов, в результате чего данные сохранились на дату 26.02.2019 00:00, вычисленную по дате 27.02.2019 11:00.
Это не является ошибкой. Просто в ЛЭРС УЧЕТ и в заводской программе используются разные подходы определения даты, на которую сохраняются данные.
печально. я могу выслать расширенный отчет заводской программы, где есть интеграторы за каждые сутки, в обычном отчете эти данные скрыты.
если требуется, то укажите куда? в общий доступ выкладывать не буду.