С новым обновлением СПТ 961 начали определяться по новому драйверу как СПТ 961.2(М)
У нас несколько СПТ на пар и на ХВС. Все в работе. Все ведут архив. А в логах пишет что “Останов, архив не ведется”, Но часовые и суточные снимает.
В логах старым драйвером, у них был статус “Счет, нет нештатных ситуаций”
Покажите файл журнала опроса и дамп обмена с устройством.
Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас была установлена до обновления?
Опросите прибор заводской программой ПРОЛОГ и покажите, как ПРОЛОГ определяет данное устройство.
Логи во вложении.
До обновления стояла 3.29.
Пролог так же определяет устройства как 961.2(М)
Я не говорю что драйвер не правильно определяет устройство.
Я говорю о том что информация в каналах пишется что устройство не ведет счет, хотя это не соответствует действительности.
Все приборы включены на архивирование и опломбированы.
dump.LERS_ETHERNET(2).2019-05-14.rar (453 KB)
Журнал опроса.xls (22 KB)
Спасибо за обращение! Мы исправили ошибку. Исправление войдет следующее обновление 3.30.2.
Обновление 3.30.2 доступно для скачивания.