Неверно выводится состояние канала устройства "СПТ961.1(2)М" в журнал опроса [7859]

Добавлено: 13 май 2019, 19:30
Evgeniy58
С новым обновлением СПТ 961 начали определяться по новому драйверу как СПТ 961.2(М)
У нас несколько СПТ на пар и на ХВС. Все в работе. Все ведут архив. А в логах пишет что "Останов, архив не ведется", Но часовые и суточные снимает.
В логах старым драйвером, у них был статус "Счет, нет нештатных ситуаций"

Re: СПТ 961.2(М) - Останов (архив не ведется)

Добавлено: 14 май 2019, 01:35
Константин Коротких
Покажите файл журнала опроса и дамп обмена с устройством.
Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас была установлена до обновления?
Опросите прибор заводской программой ПРОЛОГ и покажите, как ПРОЛОГ определяет данное устройство.

Re: СПТ 961.2(М) - Останов (архив не ведется)

Добавлено: 14 май 2019, 11:32
Evgeniy58
Логи во вложении.
До обновления стояла 3.29.
Пролог так же определяет устройства как 961.2(М)
Я не говорю что драйвер не правильно определяет устройство.
Я говорю о том что информация в каналах пишется что устройство не ведет счет, хотя это не соответствует действительности.
Все приборы включены на архивирование и опломбированы.

Re: Неверно выводится состояние канала устройства "СПТ961.1(2)М" в журнал опроса [7859]

Добавлено: 15 май 2019, 02:37
Иван Славный
Спасибо за обращение! Мы исправили ошибку. Исправление войдет следующее обновление 3.30.2.

Re: Неверно выводится состояние канала устройства "СПТ961.1(2)М" в журнал опроса [7859]

Добавлено: 23 май 2019, 03:09
Иван Славный
Обновление 3.30.2 доступно для скачивания.