Проблема при опросе спт943

СПТ-943: Схема потребления: 0. Количество опрашиваемых каналов: 2
СПТ-943: Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1ВП1. Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1ВП2.
Считаны текущие значения по СПТ-943, #22829
----------- СПТ-943, #22829, сетевой адрес: 0 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 22829
СПТ-943: тепловой ввод 1
СПТ-943: версия ПО прибора: 2
Открыт сеанс связи с прибором учёта
СПТ-943: Схема потребления: 0. Количество опрашиваемых каналов: 2
СПТ-943: Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1ВП1. Параметр P2 по вводу вне диапазона 0-1,1ВП2.
Считаны текущие значения по СПТ-943, #22829
Остановка опроса оператором admin.
Завершение опроса по команде оператора
Завершение соединения с удалённой стороной

Непонятно в чем именнно проблема.

При опросе текущих значений СП-943 возвращает список текущих нештатных ситуаций - они протоколируются в журнал опроса. Сообщение “Параметр P1 по вводу вне диапазона 0-1,1*ВП1” есть не что иное как нештатная ситуация НС08 (см. Руководство по эксплуатации по тепловычислителю СПТ-943, раздел 6, “Диагностика” (стр.25)). Все эти сообщения помечаются в журнале опроса как предупреждения.

Мы добавим фразу "Список текущих НС: " в начале сообщения.

он отключается и всё заново начинает подлючатся стоял около 2х часов

По прежнему непонятно.
Можете объяснить более подробнее, с примером журнала опроса?

Дальше не опрашивает отключается связ обрывается

в первоначальном сообщении есть запись об остановке оператором:

Остановка опроса оператором admin.

Дайте пример протокола опроса с обрывом связи.
Для этого откройте необходимый протокол и сохраните его в файл при помощи кнопки с дискетой (находится под надписью “Протокол опроса”).

вот лог
PollHost_all.rar (5.38 KB)

только температуру показывает массу и тепло не показывает попробуйте опросить
номер 89248676005 спт943 ид 22829

новый лог
PollHost_all.rar (6.74 KB)

а через пролог опрашивает без проблем

Согласно журналам, опрос идет в штатном режиме, связь держится от 5 до 15 минут.

СПТ-943 при опросе текущих возвращает только объемный расход, давление теплоносителя, температуру теплоносителя, температуру холодной воды и температура наружного воздуха.

Если в системных параметрах установлена галочка “Рассчитывать недостающие значения”, то ЛЭРС УЧЕТ рассчитывает массовый расход и теплопотребление исходя из температуры и давления теплоносителя.

Насколько я понимаю, проблема состоит в некорректном значении давления (“Вне диапазона”) - без давления ЛЭРС УЧЕТ не может рассчитать недостающие текущие значения и остаются только объем и температуры. Отображение объема на графиках у вас скорее всего отключено, поэтому вы видите только температуры. Чтобы убедиться - включите отображение объемного расхода при опросе текущих.

При опросе архивных значений будут все значения (за исключением некорректного давления), т.к. СПТ-943 сам рассчитывает и возвращает все значения.

Чтобы решить вашу проблему, достаточно исправить нештатку по давлению.


P.S. Пролог читает не текущие значения, а тотальные значения интеграторов (объемного и массового расхода, тепловой энергии и времени наработки). В ближайшее время мы добавим эту возможность в ЛЭРС УЧЕТ.

У нас нет датчиков давления поставил константы. А лерс константу не читает да?

Если нет датчиков, то СПТ-943 должен возвращать значения договорных констант при чтении архивов и текущих (это должно быть описано в руководстве на прибор), поэтому отдельно уставки не считываются, чтобы ускорить автоопрос.

В тех приборах, где давление не возвращается - значения договорных констант считываются отдельно (например, в СПТ-941).

Тогда нам надо поставить датчики давления?

Если хотите видеть реальное давление - ставьте датчики.
Если вас устраивают константы - настройте прибор. Для этого читайте описание параметра настроечной базы данных “ДВ”:

===========================
ДВ Признак использования датчиков избыточного давления (0; 1):
0 – датчики не используются (Р1=Рк1 и Р2=Рк2);
1 – датчики используются (НС08 при 0>Р1>1,1ВП1;
НС09 при 0>Р2>1,1ВП2).

понятно :frowning:

Вы установили значение ДВ=0?

да

И как результат?

Всё ок спасибо :dan_ser: