Minocal Combi. Автоматически не опрашиваются часть приборов. Вручную все нормально.

Добрый день, из всей шины RS485 8 приборов не хотят опрашиваться автоматически. Причем все настройки идентичны с рабочими. Если опросить вручную все проходит и данные обновляются. В сеансах опроса этих приборов вообще нет. Как будто программа их вообще не видит и не пытается опросить.
Расчет и хранение.jpg
Подключения.jpg
Опрос.jpg
Адрес устройства.jpg
Общий.jpg
Сеансы опроса.jpg

Как видно из присланного вами скриншота сеансов опроса, у вас превышена максимальная продолжительность опроса. На сколько я понимаю у вас несколько приборов подключены к одному контроллеру и 8 из них не успевают опроситься из-за превышения максимальной продолжительности опроса.
Попробуйте увеличить в системных параметрах на вкладке Опрос параметр “Максимальная продолжительность опроса”. Учтите, что если 180 минут (максимальное значение данного параметра) не хватит и продолжительность опроса будет больше данного значения, вам будет необходимо разбить данную группу приборов на несколько, подключив их к разным контроллерам.

Большое спасибо. Решение помогло.