ВиЭР-104К: ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К: Неверная длина пакета. [8128]

День добрый.

Проблема при опросе 1-го регистратора (из 6).
Прошивки все одного типа. Единственное… аппаратная часть старее, но на чтение текущих влиять не должно.
elmetro.png
Данные для подключения к проблемному прибору высланы на e-Mail.
#help :wink:

Уточните, пожалуйста, заводской программой текущие данные этого прибора опрашивается? Покажите результат опроса текущих данных обсуждаемого прибора в заводской программе.

Также сообщите версию внутреннего ПО проблемного прибора и одного из 5 рабочих приборов.

Добро.

Опрашиваются с внутренним ПО: 2.5
Не опрашивается 1 с вн.ПО: 2.4

Прошивки регистраторов имеют одну и ту же ревизию(2.1.127). Если есть возможность добавьте возможность опроса - отличий по драйверу, кроме версии внутреннего ПО просто нет.
Доступ к регистратору открыт 247 (Естественно, заводским ПО все штатно).
elm2.png

Спасибо за обращение! Мы исправили данную ошибку. Исправление войдет в следующую версию 3.32.

Версия 3.32 с исправлениями по вашей проблеме доступна для скачивания.