Здравствуйте.
В данный момент занимаюсь переносом базы объектов из Пролога в Лэрс и столкнулся с такой проблемой - Пролог нормально скачивает показания с устройства, но при внесении устройства в Лэрс опрос не проходит, пишет ошибку “Не сходится контрольная сумма ответа”.
Опрос провожу через TCP-подключение, в Прологе и Лэрсе все настройки забиты одинаковые. Во время опроса больше никто к устройствам не обращается.
Всего три устройства:
943 сн 26055 ИД 0
943 сн 36163 ИД 2
941.10 сн 52906 ИД 1
UPD: Все устройства концентрируются на одном преобразователе от Ростелекома - Телепорт, что, в общем-то, скорее всего неправильно, но исправить это пока возможности нет. Конфигурацию преобразователя тоже скинуть пока не могу - объект труднодоступен в разных смыслах.
Из дампа обмена с устройством видно, что на запрос возвращается ответ FF FF FF FF FF FF FF FF. Прибор не может возвращать такие данные. Возможно преобразователь от Ростелекома - Телепорт добавляет лишние данные в обмена с устройством, что и приводит к ошибке.