здравствуйте не могу понять почему Лерс не опрашивает Тэп с ВКТ9 вроде все настройки правельные но нет не чего может вы подскажете
Таблица данных Борко 2 - Теплоснабжение.xlsx (6.78 KB)
Data_2019-09-26_0819.xml (613 KB)
В ЛЭРС УЧЕТ у прибора ВКТ-9 снимаются показания Тэп.
Убедитесь, что в суточных данных прибора на самом деле имеются показания Тэп за период, отраженный в приложенном файле экспорта таблицы с данными. Для этого опросите суточные данные рассматриваемого прибора в заводской программе за этот период и посмотрите наличие Тэп в них.
вот завотская програма
Приложите журнал опроса, в котором были получены представленные в файле экспорта таблицы с данными показания, и дамп обмена к этому журналу. Адрес хранения дампа указан в самом журнале.
Представленный вами журнал является неполным. К сожалению, по нему невозможно произвести анализ.
Пожалуйста, опросите ручным опросом заново суточные данные прибора за период, за который отражены данные в приложенном файле экспорта таблицы с данными, отключив перед началом опроса галочку “Только недостающие данные”. Приложите журнал этого опроса и дамп обмена к этому журналу.
Действительно значения данного параметра не считываются при опросе. Скорее всего на момент добавления поддержки данного параметра не было в приборе, либо заявитель не обозначил необходимость чтения данного параметра.
В любом случае мы добавили в план работ добавление чтения этого параметра. Как только она будет реализована, мы сообщим в какой версии (обновлении) будут доступны связанные с ней изменения.
у меня больше 20 девяток и не одна считывает Тэп. Зарание спасибо
Изменения по вашей задаче будут доступны в следующем обновлении 3.32.3.