Добрый день.
В эксплуатацию ввели два дома на которых стоят ТВ7. Родным архиватором они опрашиваются, в ЛЭРСе выдает ошибку "Ошибка выполнения команды устройства. В ответе прибора неверный сетевой адрес(1). Сетевой адрес ввел такой же какой считал архиватором, время задержки ставил различное, протокол обмена поставил тот же, что и в архиваторе. Помогите решить проблему.
Лучше посмотреть сетевой адрес на самом вычислителе, впрочем… ЛЭРС показывает при опросе правильный адрес…
Архиватор выдает сетевой адрес 001, ставлю точно такой же в ЛЭРСе, когда ставили прибор ввели просто 1, но так как под сетевой адрес выделено трех значное число то он светится как 001. Прибор уже опечатан.
001 и просто 1 - это одно и то же
Спасибо, Shturman. Все верно установите такой же сетевой адрес, какой прибор возвращает ЛЭРС УЧЕТ, в вашем случае, исходя из присланного вами сообщения об ошибке, это сетевой адрес 1.
Я ставлю сетевой 1 и в протоколе ставлю Modbus ASCII
Протокол лучше RTU, но главное чтобы они совпадали - в модеме и проге…
По другому у меня не опрашивает
Извините за то, что вмешиваюсь… Я разбираюсь в этом вопросе. Готов помочь.