СПТ944 не опрашивает (опрашивает с ошибками)

Проблема в следующем. Прибор СПТ944 подключен через преобразователь tibbo ethernet-rs232.
Прекрасно опрашивается родной программою Пролог
SPT.jpg
Но при опросе через Лерс постоянно ошибки (неверная длина ответа получено … ожидалось …);
lers2.jpg
Для анализа прикрепляю логи
PollService_Error.2019-10-03.log (1.05 KB)
PollService.2019-10-03.log (19.8 KB)
dump.LAN(0).2019-10-03.log (23.7 KB)

Для начала попробуйте увеличить время ожидания ответа от прибора вплоть до максимального (~32 секунды) и повторите опрос прибора. Если при этом ситуация повториться, приложите журнал этого опроса и дамп обмена к нему. Журналы работы Службы опроса пока что прикладывать не нужно.

Опрос успешно прошёл!

Это всё хорошо и работает, но есть одно “НО”. Как эту задержку прописать в точку опроса, а то данный фокус работает при ручном опросе!

Зайдите в свойства опрашиваемого оборудования и на вкладке “Параметры опроса” задайте необходимую задержку ответа.

Спасибо! Нашёл, всё заработало в автомате!