Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Ответить
tanya
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 08:44

Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение tanya » 08 окт 2019, 14:37

Подобный прибор работает в тепловом вводе 1 по 3 системе.
А тут другая прошивка. ХВС Идет отдельным вводом. и не подключается.
А лерс все системы перепробовали нет. Мы и схему меняли на счетчике. И много других проблем было с отоплением.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6796
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение Иван Славный » 09 окт 2019, 07:53

Уточните, пожалуйста, у вас два прибора "Взлет ТСРВ-042" с разными версиями прошивки, при чем один из них опрашивается в ЛЭРС УЧЕТ а другой нет? Покажите журналы опроса, например, суточных данных каждого прибора + дампы обмена к каждому журналу.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
tanya
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 08:44

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение tanya » 09 окт 2019, 08:45

Первый где ХВС не подключается.
Вложения
dump.ASEV040(0).2019-10-09.log
(330.75 КБ) 0 скачиваний
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6796
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение Иван Славный » 09 окт 2019, 08:49

Вы приложили только дамп обмена. Приложите, пожалуйста, все запрошенные данные. Также ответьте на мой вопрос.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
tanya
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 08:44

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение tanya » 09 окт 2019, 08:50

Вот этот хорошо работает
Вложения
dump.ASEV040(0).2019-10-09.log
(375.22 КБ) 0 скачиваний
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6796
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение Иван Славный » 09 окт 2019, 08:57

Повторюсь: вы приложили только дампы обмена. Приложите, пожалуйста, все запрошенные данные. Также ответьте на мой вопрос.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
tanya
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 08:44

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение tanya » 09 окт 2019, 09:22

Приношу извинения, отвлекают. Я не знаю на 100% по прошивке, но они отличаются по отдельному каналу в одном свой личный идет ХВС, а в другом по стандарту 3 системе, раньше стояла А10 схема, там постоянно заниженный расход был так как ХВС вычиталась из общей схемы. Поменяли схему, как на работающем приборе т.е. на А4 и хвс не отражается.
Вложения
Чтение архивов - 60 лет Октября 8, 1405447, ТСРВ-042, Суточный сводный архив.xlsx
(13.41 КБ) 1 скачивание
Таблица данных Пушкина 20-3 - Теплоснабжение.xlsx
(7.52 КБ) 1 скачивание
Таблица данных Пушкина 20-3 - ХВС.xlsx
(6.39 КБ) 1 скачивание
Таблица данных 60 лет Октября 81 - Теплоснабжение.xlsx
(7.78 КБ) 1 скачивание
Таблица данных 60 лет Октября 8 - ХВС.xlsx
(6.27 КБ) 1 скачивание
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6796
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение Иван Славный » 09 окт 2019, 10:30

Вы приложили файлы экспорта таблицы с данными, тогда как запрашивались журналы опроса, озвученные выше.

Пожалуйста приложите запрошенные журналы опроса.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
tanya
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 08:44

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение tanya » 11 окт 2019, 08:19

Первый, то что у нас не настроено правильно.
2 работает.
Вложения
Журнал опроса2.xlsx
(8.83 КБ) 3 скачивания
Журнал опроса1.xlsx
(11.21 КБ) 2 скачивания
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6796
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Взлет 042 ошибка отказа канала хвс

Сообщение Иван Славный » 14 окт 2019, 03:50

В первом журнале отражен опрос суточных данных. При этом, как видно из журнала запись по второй ТС в приборе отсутствует. То есть очевидно считываются данные только по первой ТС.
Во втором журнале, который вы обозначили как работающий, вообще не происходит считывание данных. Я не понимаю, почему вы обозначили опрос в данном журнале как работающий?

Единственное, как видно из приложенных вами журналов, у опрашиваемых приборов одна и та же версия внутреннего ПО, а значит разница между ними, судя по всему, только в настройках.