Ошибка опроса ВКТ-5

Звоним на номер +79245910398 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Соединение установлено
Интервал опроса текущих значений: 10000 сек.
----------- ВКТ-5, #9382, сетевой адрес: 1 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 9382
ВКТ-5: Сетевой адрес прибора: 1
Ошибка распаковки ответа. Ошибка разбора ответа устройства на команду менеджера опроса OpenSession. Не сходится контрольная сумма ответа
Ответ не получен (попытка 2 из 15, таймаут 2650мс)

Ответ не получен (попытка 8 из 15, таймаут 2650мс)
Завершение соединения с удалённой стороной
Задание переведено в состояние “Останавливается”

Из приведенных частей журнала неясно, что послужило причиной для прекращения опроса (обрыв связи или команда оператора), но налицо проблема с качеством канала.

Попробуйте несколько раз опросить прибор вручную, если проблема сохранится - нужно смотреть уровень сигнала на стороне прибора. Как правило, помогает вынос антенны или крепление ее на стекло.

сыфс
PollHost_all.rar (12.5 KB)

Проверьте параметры обмена между модемом и ВКТ-5:

Параметры на ВКТ-5:

  • внешнее устройство: Com1
    скорость обмена: 9600
    вид обмена: Компьютер

На подключенном модеме нужно настроить скорость 9600 и отключить контроль потока.

прибор отвечает данные приходит только текущих данных а архивных данных говорит пуст в чем может быть проблема?

Прибор не ведет архивы. Об этом же говорит и запись в журнале опроса: “СУТОЧНЫЙ архив пуст”.
Данное сообщение протоколируется, если ВКТ-5 на запрос “Интервал дат архива” отвечает кодом ошибки “Архив пуст”. Попробуйте посмотреть суточный архив с лицевой панели прибора - должны увидеть ту же самую надпись.

Причину, по которой прибор не ведет архив, нужно искать в настройках прибора.

ок