Добрый День! опрашиваю тепловычсилитель 7-КТ (Абакан) 442 через заводскую программу 7КТ modem2 и ЛЭРСом.
Идет отличие по давлению. (в заводской программе указано фактическое давление с датчиков/в ЛЭРСе указывается договорное давление)
В заводской программе Время наработки - указаны 24 часа/ЛЭРС указывает за 24.11.19 - 23 часа, за 29.10.19 - указал 19 часов, за 30.10.2019 - указал 21 час
для связи с устройством № 8730 тел. - 89235927134.
Приложите, пожалуйста, ключевые скриншоты заводской программы и ЛЭРС УЧЕТ, в которых отражена ситуация по каждому случаю.
Также приложите журналы опроса, при котором были получены вышеописанные данные по каждому случаю, и дампы обмена к каждому журналу + настройки привязки каналов и ячеек по каждой опрашиваемой точке учета, опрос которой производился.
Вопрос по несоответствию времени работы тепловычислителя уже рассматривался в другой теме. Это не является ошибкой ЛЭРС УЧЕТ. В ней описаны возможные причины такого расхождения. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.