Неверное отображение настроечных параметров вычислителя

Доброго времени суток.Почему при снятии показаний с вычислителя ТСРВ -031,030,032 отображаются неверные параметры:W6=W1+W254,а при съеме ТСРВ-033 параметры верны: W6=W1-W2?Спасибо

Опишите более подробно что вы подразумеваете под “неверными параметрами”? Откуда взята формула “W6=W1+W254” у приборов “ТСРВ -031,030,032” и “W6=W1-W2” у “ТСРВ-033”?

Покажите примеры описываемой вами ситуации.

27.11.2019 14:32 Стр 1 из 1
ТСРВ-030
Время Описание
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.7 (сборка 33216)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Обрабатывается задание: ВЭР, уч.№20, (3), ВЗЛЕТ ТСРВ-031 #610088, Интернет, 10.100.79.211:1024
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Используется порт опроса: Wifi_internet, канал связи: Интернет
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Wifi_internet(31).2019-11-27.log’ на компьютере ‘HV10’
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Подключаемся к 10.100.79.211:1024 (TCP, таймаут на подключение: 130сек.)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:52 Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.7 (сборка 33216)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:54 Установлено подключение к 10.100.79.211:1024
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:54 ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-031 #610088, сетевой адрес: 001 -----------
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:54 Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-031 #610088, сетевой адрес: 001 отключена
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:54 Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:55 Версия ПО: Взлёт ТСРВ-030 63.01.03.12
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:55 Серийный номер: 610088
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:56 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Тепловычислитель в режиме РАБОТА
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:57 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Единицы отображения тепла на дисплее: Кал
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:57 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Единицы измерения расхода в архивах: труба 1 - масса (т); труба 2 - масса (т); труба 3 - масса (т)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:57 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Формулы расчета теплот: W1=m1 * (h1 - h0); W2=m2 * (h2 - h0); W3=m2 * (h1 - h2); W4=W1 + W2; W5=W3; W6=W1 + W254
Информационное сообщение 27.11.2019 2:31:58 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Температура холодной воды: 10°C
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:00 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Летняя температуры холодной воды 10°С используется с май по октябрь
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:00 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:01 Дата и время по часам устройства: 27.11.2019 02:29:19
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:01 Часы устройства отстают от системных на 00:02:42 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:01 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:01 Чтение данных за интервал 26.11.2019 00:00:00 - 26.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:01 ВЗЛЕТ ТСРВ-031: Конец интервала опроса не совпадает с последней записью в архиве прибора или версия прошивки меньше 63.01.03.31. Считываем записи по дате
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:02 Считаны интеграторы на 26.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:03 Считаны интеграторы на 27.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:03 Считаны данные за 26.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:03 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:03 Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:03 Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:03 Чтение текущих данных
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:04 Считаны текущие значения по Нугуманова Л.Т., дог.№30001
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:05 Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов…
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:05 Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:05 Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:05 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:05 Следующий старт задания назначен на 28.11.2019 0:00:00.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:32:05 Задание остановлено.

ТСРВ-033
27.11.2019 14:31 Стр 1 из 1

Время Описание
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:22 Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.7 (сборка 33216)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:22 Обрабатывается задание: Взлёт IP АлТС, ВЗЛЕТ ТСРВ-033 #1304350, Интернет, 10.100.20.8:1024
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:22 Используется порт опроса: Wifi_internet, канал связи: Интернет
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:22 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Wifi_internet(23).2019-11-27.log’ на компьютере ‘HV10’
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:22 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:22 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:23 Подключаемся к 10.100.20.8:1024 (TCP, таймаут на подключение: 130сек.)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:23 Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.7 (сборка 33216)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:24 Установлено подключение к 10.100.20.8:1024
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:24 ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-033 #1304350, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:24 Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-033 #1304350, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:24 Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:25 Версия ПО: VZLJOT 63.01.03.53
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:26 Серийный номер: 1304350
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:27 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Тепловычислитель в режиме РАБОТА
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:28 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Единицы отображения тепла на дисплее: Кал
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:28 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Единицы измерения расхода в архивах: труба 1 - масса (т); труба 2 - масса (т); труба 3 - масса (т)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:28 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Формулы расчета теплот: W1=m1 * (h1 - h0); W2=m2 * (h2 - h0); W3=m2 * (h1 - h2); W4=W1 + W2; W5=W3; W6=W1 - W2
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:29 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Температура холодной воды: 10°C
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:30 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:31 Дата и время по часам устройства: 27.11.2019 02:40:54
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:31 Часы устройства идут впереди системных на 00:34:22 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:31 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:31 Чтение данных за интервал 26.11.2019 00:00:00 - 26.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:31 ВЗЛЕТ ТСРВ-033: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора и версия прошивки больше 63.01.03.31. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:33 Считаны интеграторы на 27.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:33 Считаны данные за 26.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:34 Считаны интеграторы на 26.11.2019 00:00:00
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:34 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:34 Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:34 Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:34 Чтение текущих данных
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:35 Считаны текущие значения по ул. Курмангазы, д.67
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:36 Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:36 Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов…
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:36 Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:36 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:36 Следующий старт задания назначен на 28.11.2019 0:00:00.
Информационное сообщение 27.11.2019 2:06:36 Задание остановлено.

Приложите файлы журналов, информацию из которых вы приложили в сообщении, и дампы обмена к каждому журналу.

Добрый день.
Тоже интересует данный вопрос. Файлы во вложении.
Журнал опроса Олкен.xlsx (8.35 KB)
dump.Сеть-АО_Тандер(0).2019-11-28.log (511 KB)

Олег Цюпко, покажите скриншот заводской программа, в которой отражены формулы расчета теплот этого же прибора.
fedimar, приложите аналогичный скриншот для приведенного вами прибора.

Опросить прибор заводской программой нет технической возможности.

Нам необходимо знать какие именно формулы настроены в приборе. Без запрошенного скриншота заводской программы мы не можем продолжить анализ данной ситуации.

В таком случае ожидаем запрошенные журналы и дампы + скриншот заводской программы от пользователя fedimar.