Не сходиться контрольная сумма пакета

Здравствуйте,
помогите решить проблемку
Прибор ТМК Н-130, подключен через модем TELEOFIS (прошит на GPRS)
при опросе выдает ошибку
Ошибка выполнения команды устройства. Не сходиться контрольная сумма пакета
В чем может быть проблема?
dump.GPRS(169).2019-11-27.log (127 KB)
Скрин ошибки ЛЭРС.doc (163 KB)

Причины возникновения данной ошибки могут быть разными. Для начала попробуйте увеличить время ожидания ответа от прибора вплоть до максимально возможного значения ~32000 мс.

Если это не поможет, значит проблема в другом. Возможно проблема в физическом подключении модема и прибора между собой. Возможно параметры порта прибора и модема не совпадают между собой. Также возможно существуют какие то проблемы со связью. В крайнем случае это может быть неисправностью прибора / модема. Нужно пошагово выяснять точную причину.