Ошибка при чтение конфигурации с SKS-3

Добрый день. В протоколе обмена нашли ошибку, помечено желтым. Можете сделать изменение?
SKS3-mbus RU 191128.doc (502 KB)

У вас есть возможность предоставить доступ к устройству. Доступ нам необходим, что бы проверить исправления, которые мы внесем в драйвер устройства.

Добрый день. Подключено два прибора, один старый SKS-3 № 11117 IP: 2.74.198.188 порт 37772, второй новый (добавлена функция автоматического переключения температуры подпитки Т5 летний-зимний режим) SKS-3 № 43832 IP: 2.74.198.187 порт37772

Кокой тип адресации настроен на устройствах, по серийному номеру или сетевому адресу? Если тип адресации по сетевому адресу, тогда сообщите номера сетевых адресов для устройств.

По сетевому, по умолчанию номер 1, в приборе m-bus адрес стоит 1

Нам удалось опросить устройство 11117 по адресу 2.74.198.188. Устройство 43832 по адресу 2.74.198.187 опросить не удалось, порт закрыт.

Добрый день, не знаю что было, мне удалось считать с обеих приборов. Порт у обеих 37772.
Таблица данных Тест - Старый.xlsx (7.23 KB)
Таблица данных Тест - Новый.xlsx (7.23 KB)

Сейчас нам удалось считать данные со второго устройства. Мы поставили в план работ исправление ошибки.
После исправления ошибки мы сообщим вам в теме версию ЛЭРС УЧЕТ, в которую которую войдет исправление.

Мы добавили исправления по SKS-3. Изменения будут доступны в версии 3.33.3. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

Обновление 3.33.3 доступно для скачивания.

Добрый день. Проверил на трех приборах, вроде все нормально, единственное не понял, почему при формировании ведомости отчета у Вас нет итоговых показаний тепловой энергии. Все есть, масса, время, а Q нет.

У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Вопрос по формированию отчетов вы можете задать в разделе нашего форума Отчеты.

Данная тема будет закрыта, поскольку исходный вопрос решен.