Не отображает в табличных данных любые дельта, в ведомостях параметров любые Q
Снимает интеграторы в любое время, а в нужное а 00:00 берет пересчетом.
Взлёт 24М. Из-за этих 10 домов формирование отчетов усложняется.
Как поменять настройки.
Не совсем понятно в чем заключается проблема? Пожалуйста, опишите более подробно в чем именно она заключается. При необхождимости приложите ключевые скриншоты.
Я предполагаю что речь идет о том, что ТСРВ-024М в часовых интеграторах отдает дельтаQ, а в текущих все остальное (M1,M2,наработку). И невозможно на одну метку времени получить и интеграторы по массе и интеграторы по дельтаQ.
Как видно из скриншота в часовых интеграторах ЛЭРС досчитывает все значения кроме дельтаQ, а в текущих ничего не рассчитывает, т.к. стоит прочерк.
tanya, пожалуйста, уточните предположение 7in верно? Проблема именно в этом?