Коррекция времени ТВ7 при автоопросе

Добрый день!
Включили синхронизацию времени при опросе ТВ7 по расписанию, но в логах сеансов автоматического опроса почему то коррекция времени не проходит, и указано что она отключена.
При ручном опросе коррекция проходит.
Журнал.JPG
Настройки.jpg
Журнал опроса.xlsx (12.8 KB)
Журнал опроса_ручной.xlsx (13.1 KB)

Уточните, пожалуйста, используемое подключение является групповым? Откройте список подключений в свойствах объекта учета, в котором находится опрашиваемая точка, найдите в нем подключение, используемое в автоопросе, и покажите список подключенных приборов данного подключения.

Нет, опрос ведется по CSD на модеме 1 прибор, в объекте учета в подключениях-подключенное оборудование тоже только 1 тепловычислитель.

Уточните в Системных параметрах на вкладке Опрос у вас отмечена галочка “Выполнять коррекцию времени на часах устройства при автоопросе”? Покажите, пожалуйста, скриншот данной вкладки.

Спасибо! Галочка была не отмечена, поставил.