Ошибка чтения архивных данных ПУТЭ тип КМ-5-4

В программном обеспечении ЛЭРС-учёт заведен ПУТЭ тип КМ-5-4 №353664 с IP адресом 10.100.166.112
Этот ПУТЭ опрашивался до 07.11.2019г., после чего в сеансах опроса возникла ошибка, что считанная модель прибора КМ-5-5 отличается от указанной в настройках точки учёта КМ-5-4.
После этого в ПО ЛЭРС-учёт был заведен новый ПУТЭ тип КМ-5-5 с таким же заводским номером №353664 и с таким же IP адресом 10.100.166.112.
На данный момент опрашивается только ПУТЭ тип КМ-5-5.
По факту на объекте установлен ПУТЭ тип КМ-5-4 (демонтаж либо замена не производилась).
Просим Вас пояснить причину возникновения ошибки при выполнении чтения архивных данных с ПУТЭ КМ-5-4. (скрин прилагается)
333.png
222.png
111.png

Опросите этот же прибор в заводской программе и покажите результат этого опроса, а также параметры, с которыми он был заведен.