Не отображается температура наружного воздуха ТСРВ-043

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Закрыто
artemnb
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 06:16

Не отображается температура наружного воздуха ТСРВ-043

Сообщение artemnb » 02 мар 2020, 06:00

Добрый день.
Эта тема уже была, но я еще хотел поднять вопрос.
Чтобы данные Тнв появились в нужной точке учета, мне нужно создавать еще 2 точки учета:
обычную, чтобы задать один из трубопроводов на Т5(к которой подключен датчик), и расчетную, чтобы привязать Тнв к подающему или обратному трубопроводу предыдущей точки, и затем копировать Тнв из расчетной точки в нужную

Почему нельзя это сделать при помощи привязок ячеек, но там вообще температур нет?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6707
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Не отображается температура наружного воздуха ТСРВ-043

Сообщение Иван Славный » 02 мар 2020, 07:09

Потому что так устроен прибор. Вы привязываете датчик не к отдельному параметру прибора, а к температуре 5 магистрали. И именно поэтому вам приходится считывать ее на отдельной точке учета. Вывод температуры 5 магистрали в отдельную ячейку нарушает архитектуру ЛЭРС УЧЕТ, так как этот параметр относится именно к магистрали.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
artemnb
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 06:16

Re: Не отображается температура наружного воздуха ТСРВ-043

Сообщение artemnb » 02 мар 2020, 08:05

Ясно, спасибо.
Закрыто