Не отображается температура наружного воздуха ТСРВ-043

Добрый день.
Эта тема уже была, но я еще хотел поднять вопрос.
Чтобы данные Тнв появились в нужной точке учета, мне нужно создавать еще 2 точки учета:
обычную, чтобы задать один из трубопроводов на Т5(к которой подключен датчик), и расчетную, чтобы привязать Тнв к подающему или обратному трубопроводу предыдущей точки, и затем копировать Тнв из расчетной точки в нужную

Почему нельзя это сделать при помощи привязок ячеек, но там вообще температур нет?

Потому что так устроен прибор. Вы привязываете датчик не к отдельному параметру прибора, а к температуре 5 магистрали. И именно поэтому вам приходится считывать ее на отдельной точке учета. Вывод температуры 5 магистрали в отдельную ячейку нарушает архитектуру ЛЭРС УЧЕТ, так как этот параметр относится именно к магистрали.

Ясно, спасибо.