Теплосчетчик ИМ2300 СЕ (из серии A-F) считываются недостоверные данные датчиков давления

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Ответить
bakh76
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17 окт 2019, 17:42

Теплосчетчик ИМ2300 СЕ (из серии A-F) считываются недостоверные данные датчиков давления

Сообщение bakh76 » 25 мар 2020, 11:37

С теплосчетчика ИМ2300 СЕ считываются недостоверные данные датчиков давления. Датчики давления были добавлены в процессе эксплуатации по требованию теплоснабжающей организации. Настройка производилась утилитой "ИМ-proramm" от производителя согласно их рекомендациям. По умолчанию там единицы измерения МПа, при выборе единиц измерения кгс/кв.см считанные значения делятся на коэфф. 9,83. При считывании показаний вашей программой считывается так же и этот коэффициент и, видимо производится еще одно деление на коэфф. В итоге считанные значения отображаются вместо 4,1атм (которые видно на тдисплее прибора и считываются программой производителя) 0.41 атм.
Прошу исправить данную ошибку
bakh76
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17 окт 2019, 17:42

Re: Теплосчетчик ИМ2300 СЕ (из серии A-F) считываются недостоверные данные датчиков давления

Сообщение bakh76 » 25 мар 2020, 12:16

Извиняюсь, единицы измерения в теплосчетчике отображаются атм , а не кгс/кв.см

https://yadi.sk/i/vHEoOXx51adKIQ
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Теплосчетчик ИМ2300 СЕ (из серии A-F) считываются недостоверные данные датчиков давления

Сообщение Иван Славный » 26 мар 2020, 03:44

bakh76 писал(а):
25 мар 2020, 12:16
Извиняюсь, единицы измерения в теплосчетчике отображаются атм , а не кгс/кв.см
То есть проблема уже неактуальна? Если проблема еще актуальна, пожалуйста, приложите скриншот заводской программы (или дисплея прибора), где видно считанные значения датчиков, давления, и журнал опроса, отраженный на вашем скриншоте.
Ответить