Отключился опрос ТВ7М

После обновления до версии 3.37.2 перестал опрашиваться ТВ7М.


И отсутствует возможность поменять вычислитель на точке учета

В ЛЭРС УЧЕТ 3.37.2 появилась отдельная модель для опроса приборов ТВ7М. Вам необходимо по каждой точке учета создать отдельный экземпляр оборудования с моделью ТВ7М, указав в нем такие же параметры (серийный номер, сетевой адрес и т.д.), как в используемом экземпляре оборудования с моделью ТВ7, и в свойствах точки учета на вкладке “Устройство” поменять оборудование с ТВ7 на новый ТВ7М.

В том и дело, не меняется.

замена оборудования.jpg
замена оборудования.jpg

Раньше можно было удалить вычислитель и добавить новый, теперь только поменять номер вычислителя.

Посмотрите здесь.
https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=10273&sid=744770def582c4bd797f10996cdb07eb

Нужно сначала снять прибор с автоопроса.

Спасибо, Миханик. Все верно, предварительно снимите точку учета с автоопроса, сохранив изменения, после чего вы сможете поменять устройство, с которого считываются данные.

Спасибо, опрос пошел.