Почему в распечатке данных С ТВ7М нет показаний ГКал в горячей воде, а в отоплении есть?

Опросите прибор заводской программой и проверьте в каком именно параметре хранятся значения теплоты для ГВС. Скорее всего они будут находится в параметре “Qгвс ТВ1” или “Qгвс ТВ2”. Если это так, убедитесь что в настройках точки учета на вкладке “Устройство” одноименные ячейки привязаны к соответствующему параметру теплоты, в котором вы бы хотели видеть значения из этих ячеек. Если соответствующая ячейка не привязана, ее необходимо будет привязать.

Сразу отмечу, что после привязки ячеек, для того чтобы значения теплоты по уже считанным раннее данным появились, необходимо произвести ручной опрос с отключенной галочкой “Только недостающие данные” за предыдущий период.

спасибо

На сколько я понимаю, проблема решена?

Пока не решена. Были испробованы все способы привязки ячеек устройства гвс (Q TB2, Q TB1 и даже Q TB3) (Без скачивания показаний с прибора родной программой). безрезультатно.

Тогда все таки проверьте их наличие в заводской программе. Сообщите результат.