Помогите настроить часовой интегратор по профилям мощности Меркурий 234 ART

Добрый день!
Подскажите как в таблице рассчитать часовой интегратор по данным Профиля мощности?
У нас почасовые показания разбиваются равномерно по среднему значению.



В параллельной теме уже обсуждался в том числе и заданный вами вопрос. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.

Спасибо мы ознакомились с данной темой. Кое-что поняли, но нам желаемый результат не удался.
У нас счетчик Меркурий формирует 30 мин профили мощности, суточные и месячные архивные показания - все это в базе есть.
Настроили заново Расчет и Хранение:


Удалили данные: месячный, суточный, Часовой архив и архив Интеграторов, профили мощности оставили. Заново вычитали суточные данные и в результате:
Потребление есть и сходится с часовым профилем мощности:

Часовых интеграторов почему-то нет, только суточные:

Подскажите. Что могли упустить? Интересует Ваше мнение

Попробуйте удалить полностью все данные, включая профиль мощности и заново их считать.

Удалили полностью все данные и заново опросили, но все по прежнему - часовые интеграторы показаний не формируются, кроме потреблений.
Потребление естественно совпадает с профилем мощности.

Может быть такое, что программе нужны часовые профили мощности, а по факту счетчик формирует 30 мин профили?

В приборе нет часовых профилей мощности. В нем есть только получасовые профили мощности. Просто в заводской программе можно посмотреть их с часовым усреднением. В ЛЭРС УЧЕТ также можно посмотреть профили мощности с часовым усреднением. Но это не часовые данные.

Предоставьте, пожалуйста, доступ к вашему прибору. Мы проверим расчет интеграторов при указанных настройках расчета.

Добрый день!
К сожалению доступа к прибору учета предоставить не можем из-за соображения безопасности. Но мы от себя смогли опросить через программу Конфигуратор (заводская) и прикрепили профили мощности в сообщение:
Профиль мощности коммерческий (в дополнительном режиме данные такие же):


Коммерческий + часовой (в дополнительном режиме данные такие же):

Опрос из ЛЭРС учет:
Интегратор часовой

Профиль 30 мин

Профиль часовой

К стати, если это интересно, у знакомого юр.лица попросили опросить наш счетчик с помощью программы АСКУЭ АльфаЦентр (прога, конечно, дорогая, но Ваша дешевле и попроще) и сформировали расчётный интеграл показаний за каждый час и 30мин:
Часовой интеграл АльфаЦентр.png
30 мин интеграл АльфаЦентр.png
Показания ровно рассчитаны по профилям мощности и на основе суточных интегралов

На самом деле в приборе нет часовых профилей мощности. В заводской программе т.н. часовой профиль мощности это на самом деле профиль мощности с часовым усреднением. Обратите внимание на колонку “Период”, где указано “30+30”, то что часовой профиль был получен из 2-х получасовых.

Без доступа к прибору несколько проблематичнее разобраться в ситуации. Пожалуйста, экспортируйте все данные по рассматриваемой точке учета и приложите получившийся файл экспорта.

Понятно. Но почему тогда часовые интегралы не формируются, данные в ЛЭРС учета есть все профили мощности?
Экспорт данных прилагаю. Напишите эл.адрес я отправлю данные для доступа к счетчику
Таблица данных Объект учета - Электроснабжение потребление.xlsx (27.2 KB)
Таблица данных часовой интеграл Объект учета - Электроснабжение.xlsx (7.33 KB)
Профиль мощности часовые Объект учета - Электроснабжение.xlsx (99.8 KB)
Профиль мощности 30 мин Объект учета - Электроснабжение.xlsx (128 KB)

Вы экспортировали открытую таблицу с данными, тогда как необходимо экспортировать данные по точке учета. Пожалуйста, пришлите запрошенный файл экспорта со всеми данными по рассматриваемой точке учета.

Сделали
Data_2021-03-18_1131.xml (538 KB)

Приношу извинения! Возможно я ввел вас в заблуждение. В ЛЭРС УЧЕТ при расчете недостающих записей интеграторов точки учета рассчитанные значения потребления не учитываются, поэтому по рассчитанным значениям часового архива, который в свою очередь был рассчитан по профилю мощности, рассчитать часовые интеграторы не представляется возможным.

Печально. Подскажите, а как можно Вашим специалистам попросить создать новый функционал ЛЭРС учета (или задачу), который будет реализовывать расчет часового интегратора на основе профиля мощности и суточных показаний счетчика?

Вы можете создать предложение по улучшению по данному поводу. Наши специалисты рассмотрят его и, в случае положительного решения, поставят в план работ соответствующую задачу.

Хорошо, спасибо!

Тему закрываю.