Недостоверные значения в системе "Регулирование" [9598]

Подключили регуляторы ECL210, опрашиваем с них текущие данные, точка учета для данного регулятора создана с системой “Регулирование”
В таблице данных у параметра “Трег” все значения, превышающие 60 градусов помечаются как недостоверные.
При этом в системных параметрах на вкладке настройки недостоверных значений система “регулирование” вообще отсутствует.
Если я что-то делаю не так - подскажите как настроить границы недостоверных значений в системе “регулирование”.
Если это ошибка - просьба добавить возможность настройки для данной системы

На самом деле это не ошибка. Но на самом деле отсутствие функционала, позволяющего настраивать границы недостоверных значений для точек системы “Регулирование” серьезно ограничивают работу с этими точками.

Мы поставили в план работ добавление функционала настройки границ недостоверных значений для точек системы “Регулирование”. Позже сообщим в каком обновлении/версии данный функционал будет доступен.

Изменения будут доступны в следующей версии 3.40.

Версия 3.40 доступна для скачивания.

Подскажите пожалуйста, где находится настройка границ параметра “Трег”? В Диагностике не обнаружил.

1 лайк