Как изменить в ЛЭРС расчет тепловой энергии для отдельно взятой точки учета тепла

Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Возник следующий, пока не разрешенный вопрос.

Есть некая точка учета тепла(закрытая система):

  1. Измерение расхода в подающем трубопроводе.
  2. Измерение температуры в подающем трубопроводе.
  3. Измерение температуры в обратном трубопроводе.
  4. Тепловычислитель ВТЭ-1 K1(2)(M).

Сам тепловычислитель не считает тепловую энергию, соответственно ЛЭРС ее считать не может.
При считывании измеренных(вышеуказанных параметров) ЛЭРС ведет расчет по формуле:
?Q = Q1 - Q2,
где Q1 - рассчитанная или измеренная теплота в подающей магистрали,
Q2 - рассчитанная или измеренная теплота в отводящей магистрали.

А т.к. Q2=0, то получается, что потребитель забрал все тепло, что подано в подающем трубоповоде.

Вопрос: Имеется ли возможность настройки расчетной формулы в ЛЭРС для такой системы, для конкретной точки учета тепла объекта.

Спасибо.

С прибора можно считать тепловую энергию. Для этого привяжите ячейку на вкладке Устройство к параметру dQ.
После привязки параметра переопросите устройство с убранной галочкой только недостающие данные.

Спасибо большое!

Тема закрыта.