Как посмотреть нештатные ситуации, считанные с прибора

Модератор: Модераторы

Закрыто
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Как посмотреть нештатные ситуации, считанные с прибора

Сообщение herba » 25 дек 2014, 12:06

при опросе видно что считываются нештатные ситуации. но в закладке НС их нет - где считаные НС по СПТ941.10(11)

вот опрос:
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 17.09.2014 17:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 17.09.2014 17:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 17.09.2014 18:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 17.09.2014 18:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 17.09.2014 19:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 17.09.2014 19:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.487 I:8412 18.09.2014 14:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 18.09.2014 15:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 19.09.2014 7:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 19.09.2014 8:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 19.09.2014 13:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 19.09.2014 13:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 19.09.2014 14:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 19.09.2014 15:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 23.09.2014 5:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 23.09.2014 6:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 29.09.2014 11:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 29.09.2014 11:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 29.09.2014 12:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 29.09.2014 12:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 30.09.2014 17:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 30.09.2014 18:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 23.09.2013 8:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 23.09.2013 8:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 23.09.2013 11:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.503 I:8412 23.09.2013 11:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 23.09.2013 14:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 23.09.2013 14:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 24.09.2013 15:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 24.09.2013 15:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 24.09.2013 16:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 24.09.2013 16:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 15:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 15:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 19:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 19:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 20:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 20:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 21:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 21:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 22:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 22:00:00: Начало события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 23:00:00: Окончание события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 25.09.2013 23:00:00: Окончание события. НС17: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0) PollManager
2014-12-25 11:49:48.518 I:8412 26.09.2013 0:00:00: Начало события. НС16: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы PollManager

в Прологе что-то есть (см. скриншот)
в Лэрсе нет (см. скриншот)
Вложения
941_2.tif
941_2.tif (1.35 МБ) 1625 просмотров
941_1.tif
941_1.tif (1.93 МБ) 1625 просмотров
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 25 дек 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "СПТ941.10(11) нештатные ситуации"
nikolab
Опытный пользователь
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 14:49
Откуда: Кустанай

Re: СПТ941.10(11) нештатные ситуации

Сообщение nikolab » 25 дек 2014, 14:31

НС считанные с прибора нужно смотреть здесь:
DEVns.jpg
Таблица в ЛЭРС которая указана на скриншоте вами - это таблица нештатных ситуаций сформированная модулем диагностики. Настраивается отдельно для каждой точки учета в свойствах точки учета на вкладке "Диагностика".

Подробней с диагностикой нештатных ситуаций в ЛЭРС мож знакомиться в инструкции ЗДЕСЬ.
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: СПТ941.10(11) нештатные ситуации

Сообщение Евгений Николаенко » 25 дек 2014, 17:09

А чтобы не включать их отображение при каждом просмотре таблицы, можно включить "События устройства" на вкладке "Отображаемые параметры" в свойствах точки учета.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
alexey1
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 11:04

Re: Как посмотреть нештатные ситуации, считанные с прибора

Сообщение alexey1 » 25 дек 2014, 19:50

имхо, но может у вас перепутаны входы на тепловычислителе? "Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя" - как бы намекает.