ТС-07 и интеграторы

Модератор: Модераторы

Ответить
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

ТС-07 и интеграторы

Сообщение herba » 12 янв 2015, 17:00

ТС-07 в настройках опроса стоит галка "текущие значения", но в "ведомости учета параметров тепла" формируемой с веб-интерфейса в графе "Показания счетчиков" - пусто. Пусто и в интерфейсе ЛЭРС в "Таблице потребления"- Интеграторы.

как их ("Текущие значения") заполучить в отчетную форму
Вложения
BaseReport.jpg
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: ТС-07 и интеграторы

Сообщение Евгений Николаенко » 16 янв 2015, 10:45

Прежде чем выводить данные в отчет, эти данные нужно каким-то образом получить. Если данных нет в таблице с интеграторами, значит их нет в ЛЭРС УЧЕТ.

Если вы опрашиваете только текущие значения, то для получения архива интеграторов вам нужно включить расчет интеграторов по текущим интеграторам (вкладка "Расчет и хранение" в параметрах точки учета).
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru