Ручной ввод показаний водосчетчика

Не нашел ответа, прошу помощи.
Есть объект, система ГВС открытая (водоразбор из теплосети). На вводе стоит учет тепла. В узле ГВС обычный водосчетчик (потом очевидно заменим на импульсный и заведем в вычислитель, но пока вот так). В отчете для тепловиков мы показываем разницу М1-М2 по теплосчетчику и V3 по вертушке.
Теперь собственно вопрос: создаем точку учета ГВС, в привязке устройства выбираем “ручной ввод данных”, указываем вертушку. Ура. А дальше что? где она, куда вводить показания руками? Единственное, что нашел - это возможность вводить их в таблице потребления, но это не подходит, нам ведь надо вводить не каждый день потребление, а раз в месяц одну накопительную цифру, из которой потом для отчета вычитать предыдущую, чтобы получить потребление за период. С формулой все просто, вопрос из каких ячеек брать значения?

Открываете таблицу с данными, переключаете ее в режим отображения интеграторов и переходите к ручному вводу показаний интеграторов (ваших накопительных цифр).

Не забудьте настроить расчет месячного архива по интеграторам в параметрах точки учета на вкладке “Расчет и хранение”.

Спасибо, правда не очень удобно, но все работает :a_g_a: