хотелось бы понять эти данные и методу расчета,
интересует как разделить ГВС и отопление (плюс там аренда есть)
можно ли из этих данных что-то выяснить? или нужны еще какието данные?
Заранее спасибо.
Вам нужно создать 2 отдельные точки учета расхода: циркуляция отопления и ГВС. Процедура ручного ввода данных описана в документации.
В вашем отчете указана схема потребления №3 (контур отопления и отдельный трубопровод ГВС), но при этом в самом отчете нет данных по ГВС, поэтому для ГВС можно будет получить только тепловую энергию. Это возможно если Q в отчете - это суммарная тепловая энергия отопления и ГВС. В этом случае при ручном вводе с нажатой кнопкой “Расчет” ЛЭРС УЧЕТ рассчитает тепловую энергию в контуре отопления на основании температуры и массы.
в связи с тем что в отчете ручкой дописано
в т.ч. от 207.7
гвс 38.1
аренда 8.5
можно сделать вывод что гвс включено в Q.
так как всетаки посчитали ГВС можно ли однозначно сказать что есть еще какойто прибор(например счетчик на горячую воду) к данным которого у того кто писал есть доступ и на основании которого он сделал расчет?
или же просто сделан расчет отопления и вычтено из общей суммы?
и еще вопрос есть ли на этом приборе выбор отчета?
в смысле вот в данном отчете нет данных по ГВС, а если нажать вторую версию отчета то там эти данные есть плюс еще и Tхв Tнв и тому подобные данные.
У СПТ-942 два тепловых ввода по 3 канала в каждом. Вы привели отчет только по 2-м каналам 1-го теплового ввода. Вполне возможно, что арендаторы считаются на 2-м тепловом вводе. Вместо решения ребусов - выясните конфигурацию у того, кто обслуживает прибор.
Выбрать нужную отчетную форму можно при печати отчета. Какие параметры выводить в отчетную форму - решать вам. Для редактирования отчетных форм в ЛЭРС УЧЕТ есть редактор отчетов.
Ок, будем пробовать через ходатайство в суде пробовать выяснить.
и еще уж совсем на последок, человек(юрист) предоставивший данные документы уверяет что прибор учета горячей воды отсутствует.
Есть ли основания ему верить?
Еще раз повторю, что СПТ-942 в состоянии вести отдельные учеты по отоплению, ГВС и арендаторам. Ваш отчет содержит только часть данных. Чтобы выяснить полную конфигурацию вычислителя - сходите к нему ножками. Если с ним есть связь - опросите его дистанционно через программу.
Доступа к прибору нет((
связи тем более…
приходится по предоставленным данным в суде определять что там вообще происходит, седня через сантехника выяснил что на ИТП горячая вода берется с холодной и подогревается.
если в вашу программу вбить те данные какие есть она сможет посчитать тепло то что на обогрев пошло? без ГВС? или нужны еще какието данные.
Подтянули главного инженера компании которая следит за приборами и данные снимает.
Выяснилась схема
второй контур считает ГВС, первый все, отопление получить можно вычитая из всего ГВС.
осталось выяснить разница в тарифе на подогрев воды и отопления есть или нет (в гигаколориях если считать)