Данные СПТ942

Здравствуйте,
есть ли возможность ввести в программу данные прибора вручную?
у меня есть распечатка с данными по прибору
вида

  • Отчет сформирован 25.11.2008
    Дата и время печати 26.11.2008 12:25:05
    Тепловычислитель СПТ942; Сетевой номер NT=61; идентификатор ИД=61 Канал TBI; Схема учета СП=3; Код абонента КВ=611 Потребитель:—Тимптонская 7/1 АДРес:
    Телефон: Договор: от:
    Источник теплоты:_ Магистраль: Тепловая камера:_
    Договорной расход, т/сут; на циркуляцию на ГВС
    Договорная температура холодной воды источника подпитки: txs= °С
    Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= М2= М3=
    Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= М2= М3= _
    Сутки, НС Время счета Ти подающий труб. обратный труб. М1-М2 Тепло
    час tl Р1 Ml М Р2 М2 Q
    28.10.08 0:00 - 24.00 73.00 0.000 275.778 50.80 0.000 278.663 -2.885 6.126
    29.10.08 0:00 - 24.00 72.88 0.000 293.709 51.35 0.000 296.686 -2.977 6.325
    30.10.08 0:00 - 24.00 72.89 0.000 279.313 50.89 0.000 282.009 -2.696 6.149
    31.10.08 0:00 - 24.00 75.56 0.000 248.068 50.00 0.000 251.225 -3.157 6.344
    01.11.08 0:00 - 24.00 75.00 0.000 253.012 50.12 0.000 256.052 -3.041 6.298
    02.11.08 0:00 - 24.00 75.30 0.000 254.150 49.92 0.000 257.326 -3.176 6.454
    03.11.08 0:00 - 24.00 79.74 0.000 278.370 52.85 0.000 282.862 -4.492 7.496
    04.11.08 0:00 - 24.00 89.66 0.000 227.244 53.00 0.000 233.434 -6.190 8.344
    05.11.08 0:00 - 24.00 93.45 0.000 23(f. 190 54.86 0.000 237.371 -7.180 8.898
    06.11.08 0:00 - 24.00 93.12 0.000 211.773 53.29 0.000 218.449 -6.676 8.447
    07.11.08 0:00 - 24.00 94.19 0.000 230.421 54.86 0.000 237.788 -7.367 9.075
    08.11.08 0:00 - 24.00 98.99 0.000 204.769 54.96 0.000 212.641 -7.872 9.035
    09.11.08 0:00 - 24.00 102.96 0.000 202.722 56.35 0.000 211.562 -8.840 9.470
    10.11.08 0:00 - 24.00 96.35 0.000 190.660 52.85 0.000 197.897 -7.237 8.304
    11.11.08 0:00 - 24.00 82.16 0.000 250.430 51.44 0.000 255.678 -5.248 7.700
    12.11.08 0:00 - 24.00 81.75 0.000 269.729 52.27 0.000 275.205 -5.476 7.961
    13.11.08 0:00 - 24.00 87.96 0.000 240.611 52.90 0.000 247.244 -6.633 8.443
    14.11.08 0:00 - 24.00 99.61 0.000 200.845 54.41 0.000 209.104 -8.259 9.099
    15.11.08 0:00 - 24.00 99.51 0.000 210.558 56.13 0.000 219.036 -8.478 9.154
    16.11.08 0:00 - 24.00 96.96 0.000 256.835 58.15 0.000 266.155 -9.320 9.989
    17.11.08 0:00 - 24.00 96.54 0.000 290.736 59.96 0.000 301.193 -10.457 10.653
    18.11.08 0:00 - 24.00 104.15 0.000 263.052 62.31 0.000 274.772 -11.720 11.036
    19.11.08 0:00 - 24.00 105.64 0.000 250.444 62.08 0.000 262.088 -11.643 10.940
    20.11.08 0:00 - 24.00 111.77 0.000 238.912 63.94 0.000 252.114 -13.203 11.463
    21.11.08 0:00 - 24.00 115.35 0.000 202.281 62.23 0.000 215.438 -13.158 10.786
    22.11.08 0:00 - 24.00 105.49 0.000 202.414 58.76 0.000 212.569 -10.155 9.484
    23.11.08 0:00 - 24.00 97.93 0.000 221.928 55.98 0.000 230.856 -8.928 9.329
    24.11.08 0:00 - 24.00 103.04 0.000 256.222 61.12 0.000 267.548 -11.325 10.765
    25.11.08 0:00 - 24.00 109.30 0.000 232.779 63.20 0.000 244.632 -11.853 10.766
    ИТОГО 696.00 92.77 0.000 6967.960 55.55 0.000 7187.600 -219.643 254.333
    ч °С кг/см 2 т °С кг/см 2 т т Г кал

хотелось бы понять эти данные и методу расчета,
интересует как разделить ГВС и отопление (плюс там аренда есть)
можно ли из этих данных что-то выяснить? или нужны еще какието данные?
Заранее спасибо.

Вам нужно создать 2 отдельные точки учета расхода: циркуляция отопления и ГВС. Процедура ручного ввода данных описана в документации.

В вашем отчете указана схема потребления №3 (контур отопления и отдельный трубопровод ГВС), но при этом в самом отчете нет данных по ГВС, поэтому для ГВС можно будет получить только тепловую энергию. Это возможно если Q в отчете - это суммарная тепловая энергия отопления и ГВС. В этом случае при ручном вводе с нажатой кнопкой “Расчет” ЛЭРС УЧЕТ рассчитает тепловую энергию в контуре отопления на основании температуры и массы.

в связи с тем что в отчете ручкой дописано
в т.ч. от 207.7
гвс 38.1
аренда 8.5
можно сделать вывод что гвс включено в Q.

так как всетаки посчитали ГВС можно ли однозначно сказать что есть еще какойто прибор(например счетчик на горячую воду) к данным которого у того кто писал есть доступ и на основании которого он сделал расчет?
или же просто сделан расчет отопления и вычтено из общей суммы?

и еще вопрос есть ли на этом приборе выбор отчета?
в смысле вот в данном отчете нет данных по ГВС, а если нажать вторую версию отчета то там эти данные есть плюс еще и Tхв Tнв и тому подобные данные.

У СПТ-942 два тепловых ввода по 3 канала в каждом. Вы привели отчет только по 2-м каналам 1-го теплового ввода. Вполне возможно, что арендаторы считаются на 2-м тепловом вводе. Вместо решения ребусов - выясните конфигурацию у того, кто обслуживает прибор.

Выбрать нужную отчетную форму можно при печати отчета. Какие параметры выводить в отчетную форму - решать вам. Для редактирования отчетных форм в ЛЭРС УЧЕТ есть редактор отчетов.

Ок, будем пробовать через ходатайство в суде пробовать выяснить.

и еще уж совсем на последок, человек(юрист) предоставивший данные документы уверяет что прибор учета горячей воды отсутствует.
Есть ли основания ему верить?

Не знаете верить или нет - подбросьте монетку :slight_smile:

Еще раз повторю, что СПТ-942 в состоянии вести отдельные учеты по отоплению, ГВС и арендаторам. Ваш отчет содержит только часть данных. Чтобы выяснить полную конфигурацию вычислителя - сходите к нему ножками. Если с ним есть связь - опросите его дистанционно через программу.

Доступа к прибору нет((
связи тем более…
приходится по предоставленным данным в суде определять что там вообще происходит, седня через сантехника выяснил что на ИТП горячая вода берется с холодной и подогревается.

если в вашу программу вбить те данные какие есть она сможет посчитать тепло то что на обогрев пошло? без ГВС? или нужны еще какието данные.

Температура и масса в вашем отчете есть.

Подтянули главного инженера компании которая следит за приборами и данные снимает.
Выяснилась схема
второй контур считает ГВС, первый все, отопление получить можно вычитая из всего ГВС.
осталось выяснить разница в тарифе на подогрев воды и отопления есть или нет (в гигаколориях если считать)