Сколько CSD Диспетчерских модемов ставить

Подскажите, сколько устройств в сутки способен опрашивать 1 диспетчерский модем(CSD).
Данные : Суточные + Часовые + Архив событий.

Сильно зависит от моделей опрашиваемых приборов.

В среднем, такой набор данных будет считываться от одной до двух минут. Плюс 15-30 секунд на установку связи. Это если в архиве событий не сотни записей в день. В таком случае время опроса может подскочить очень сильно, до десятков минут.

Вот с часовыми зря. Не стоит их по CSD опрашивать.
Мы ещё в 2011 году определились с схемой для CSD:

  1. Опрос точек ежедневно (только суточные);
  2. Укладывались в 56 – 1 минуту 30 секунд, на одну точку ежедневно (больше не было :co_ol: ).