Взлет ТСРВ-034 не показывает Тнв

Не показывает данные по температурам наружного воздуха тепловычислителя Взлет ТСРВ-033(034).
В привязке ячеек нет Т3, только W4, W5, W6
Как настроить?

Я не могу найти в руководстве информацию о Тнв. Только фраза, что она может измеряться и архивироваться. Она сохраняется в параметр Т3? Можете подсказать где в руководстве по эксплуатации на вычислитель есть описание настройки Тнв?

Да в Т3.
Apz0qo_AzStxlJvLViLha0E3f1wpcLmFO1w_khPHI6iF.jpg

А где в руководстве описана настройка Тнв можете подсказать?

Про тнв Вы там ничего не найдете. В t3 подключается любой датчик в том числе датчик измерения наружного воздуха.
Например t1 - от датчика подающей трубы, t2 - от датчика обратки и t3 - можно подключить датчик наружной температуры.

Мы добавим ячейку Т3 в одном из следующих обновлений R15.

Ок. спасибо, ждем!

В следующей сборке обновления R15 добавим ячейку Т3.

А можете еще добавить Т3 на тепловычеслители ТРСВ-023, -022, -022М, -024,-024М, -026, -026М

Сначала нам нужно просмотреть их протоколы. Мы сообщим вам когда поймём что сможем добавить.

Хорошо, ждем

allex, в одной теме мы обсуждаем только один вопрос (п.1 Правил фоума). Создайте новую тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ. Эта тема посвящена Тнв для Взлет ТСРВ-034, тема закрыта.

allex, как написал выше Евгений, создайте новую тему по указанным выше приборам. При необходимости вы сможете указать в ней ссылку на эту тему.