5 труб

как реализовать учет тепла в открытой системе на одной котельной, построенной на двух СПТ961.2 из 5 труб )))
1 подпитка 2 подающих и 2 обратных. по приборам разнесено: на одном приборе подпитка, подача и обратка, на другом подача и обратка

Смотря сколько точек учета вам нужно видеть, это зависит от схемы вашей котельной, что и где вы хотите учитывать. Явно, в работе люди используют условные обозначения, ведь никто не говорит “Расход по подаче на 2-м СПТ-961.2”, скорее скажут “подача на внутреннем контуре”. Вот эти условные обозначения, вроде “внутренний контур” и есть точки учета.

Если подача и обратка связаны, то создайте объект “Котельная”, в нем 3 точки учета: 1-й контур, 2-й контур, подпитка.

Как в этом случае будет рассчитываться теплопотребление на объекте котельной с 3 контурами?
Ведь формулы для конечных потребителей и котельных разные?
если для конечного потребителя количество потребленного тепла равна G2-G1
то для котельной количество произведенного тепла рассчитывается с учетом температуры подпиточной воды и соответственно для разного времени года она разная.
ИМХО вот такая должна быть формула
Gобщ = (G12-G11) + (G22-G21) + Mпв(hпр-hхв)
где G11, G12 количество теплоты на прямой и обратной подачи первого контура
G21, G22 количество теплоты на прямой и обратной подачи второго контура
Mпв - количество подпиточной воды
hпр - энтальпия прямой воды, приблизительно равна температуре до которой необходимо нагреть прямую воду
hхв - энтальпия холодной воды, приблизительно равна температуре холодной воды.

Все правильно.
Чтобы посчитать общее тепло по котельной, в редакторе отчетов создаете вычисляемое поле (как в Excel-е), пишете в нем свою формулу и назначаете полученный отчет объекту “Котельная”. В итоге вы получите возможность видеть расходы и параметры по каждому контуру (включая подпитку) и сводный отчет по котельной.

логично :slight_smile: спасибо.