Доброго времени суток, постепенно назревает проблема следующего рода.
Мы каждый год, для повторного допуска, сдаем показания приборов учета в нашу ЭСО, и вынуждены при этом пользоваться штатными программами для снятия “ИТОГОВЫХ” данных например с того же ВКТ-7, на некоторых моделях тепловычислителей отсутствуют показания по интересующим нашу ЭСО данным (таким как V1, V2, Q1, Q2, ВОС).
Возможно ли доделать вкладку показания в таблице потребления для следующих моделей тепловычислителей:
ВЗЛЕТ ТСРВ-024, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М, ВЗЛЕТ ТСРВ-030, ВЗЛЕТ ТСРВ-031, ВЗЛЕТ ТСРВ-032, ВЗЛЕТ ТСРВ-033, ВЗЛЕТ ТСРВ-034, ВЗЛЕТ ТСРВ-010, ВЗЛЕТ ТСРВ-010М, ВЗЛЕТ ТСРВ-022М, ВЗЛЕТ ТСРВ-023, ВКТ-7, СКМ-2, СКМ-1, Multical-601, Multical-66CDE, ТМК-Н1, ТМК-Н130, СПТ-941, СПТ-942, СПТ-941.(10)11, СПТ-943.

Прикладываю скрин того, что сейчас отображается при запросе на “показания” в таблице потребления на точке учета с установленным тепловычислителем ВЗЛЕТ ТСРВ-031.

Со всех СПТ текущие интеграторы считываются. Архив интеграторов эти приборы не ведут.

В приборах Взлёт ТСРВ-010М и ТСРВ-03х архивы сразу ведутся нарастающим итогом. На вашем скриншоте нет объёма, поскольку прибор позволяет сохранять в архив или массу или объём. В вашем случае сохраняется масса. Тепла по подаче и обратке так же нет в архиве, только потребление.

Все эти параметры есть только в текущих интеграторах. Чтобы их корректно считать и сохранить, потребуется переработка структуры хранения. Эти работы уже ведутся. Мы планируем, что новая структура хранения интеграторов войдет обновление 3.01 (выпуск намечен на конц сентября - начало октября).

Да, вы правы, в VKTeasy например они называются текущие ИТОГОВЫЕ.
Хотелось бы видеть параметр ВОС и в ЛЭРС!