Вывод итоговых значений

Добрый день!
Возникла необходимость снять с прибора итоговые данные на конкретное число, в отчёте их не выдаёт, хотя поля есть (M1_start, M1_end - эти параметры если не ошибаюсь?).
В отчёте программы VKT7Easy2v.3.38 данные выводятся.

У ВКТ-7 нет архивов, которые хранят интеграторы на конкретное число. Более подробная информация есть в статье в нашем блоге.
http://blog.lers.ru/2012/04/7.html

Добрый день, пробую считать с ВКТ-7 интегральные данные, как указано у Вас в вышеупомянутой статье, запрашиваю архив “Месячные данные”, “Суточные данные” и “Архив показаний” за период с 30.09.12 по 24.12.12, по сути должно получиться 4 интегральных записи (на 01.09, 01.10, 01.11, 01.12) без учета суточных и месячных данных, а считывается только одна запись на 01.12.12 и то какая-то не достоверная, показания по V на несколько сотен кубов меньше чем должно быть, так же и с массой. В чем может быть загвоздка, подскажите?
Показания.JPG
Потребление.JPG

Покажите протокол опроса, нужно проверить какие интервалы запрашиваются.
Почему вы решили, что данные недостоверные? Какие значения считываются штатной программой VKT7Easy2?

При опросе через VKT7Easy2 суточные данные по Потреблению совпадают. Совпадает и Показание (интегральное значение) на 24.12.12 (с небольшим расхождением из-за того, что считываю данные не на 00:00 а немного позже). А недостоверным считаю интегральное значение на 01.12.12, т.к. (возьмем для расчетасверки V1) 14518,83-672,73=13846,1 м3, а не 13463,82 (разница более 380 м3).
dump.Порт_1.log (37.9 KB)
Протокол опроса.xls (26.5 KB)

Спасибо за информацию, чтение помесячных интеграторов будет исправлено в следующем обновлении. Сейчас сохраняется только самая последняя архивная запись итогового архива.

Интеграторы за 1е декабря отличаются, потому что в вашем приборе параметр Дата отсчета (ДО) установлен в 18. То есть, показания на 1е декабря фактически являются показаниями на 18 ноября. В текущей версии (3.02.ХХ) помесячные интеграторы сохраняются только на начало месяца, но начиная с версии 3.03 все показания будут хранится с точной приборной датой, поэтому таких ситуаций больше не возникнет.

Вам спасибо за разъяснение. Кстати, скачал обновление Лэрс (ручное) для 32х разрядной операционки, разархивировал и начал устанавливать, а она требует “amd64”, находящийся в версии для 64х разрядов. Ну в общем ее тоже скачал и добавил в Сурсы, в итоге Лэрс обновился до последней версии.