Расшифровка времен нештатных ситуация на СПТ944

Добрый день. Планируеся ли добавление более подробного раскидывания времени нештаток для СПТ944? В данный момент заполняется всего два параметра: время наработки и некое Тф, хотя для СПТ943 было подробное распределение времени между всеми временами нештаток, которые есть в ЛЭРС УЧЕТ.

В СПТ944 есть 23 счетчика времени. Счетчик времени Тш (время работы в штатном режиме) сохраняется в колонку время работы СПТ944 в штатном режиме, Тн (общее время работы в нештатном режиме) сохраняется в колонке время действие НС.
Времена Ти (время счета) и таймеры СТ1…СТ20 сохраняются в ячейки. Мы заранее не знаем, в каком из таймеров СТ1…СТ20 какое время хранится и потому не можем по умолчанию сохранить их в нужные колонки.
Если вы хотите в таблице с данными увидеть какое-то из времен, то вам необходимо в приборе настроить фиксацию данного времени в один из перечисленных таймеров, а затем на вкладке устройство в свойствах точки учета привязать ячейку со значением этого таймера к измеряемому параметру.