ЛЭРС Учет и Danfoss ECL 300/110/210/310

Добрый день.

Возможно ли считывать показания и управлять контроллерами Danfoss ECL 300/110/210/310 при помощи ЛЭРС Учет?
Есть ли где описание настроек оборудования, распайки проводов и способа подключения к данным контроллерам через ПО ЛЭРС Учет?

Ваша тема перенесена в раздел Общие вопросы, поскольку не касается поддержки новых устройств.

Чтение данных с этих устройств не поддерживается.
Возможно управление контроллером Danfoss ECL Comfort 300. Для этого вам необходимо установить внешний модуль Удаленный пульт ECL Comfort 300.

Супер.

Дайте пожалуйста ссылку на распайку кабеля и подключение модема к ECL 300.

Столкнулся с проблемой:
Установил данный модуль на сервере, но на другом компьютере с местом оператора данного модуля нет.
При попытке установить данный модуль в ручную выходит сообщение: “Модуль не загружен, запустите проверку обновлений”.
Проверка обновлений эффекта не дает. Выполнил переустановку модуля с места оператора (не на сервере), эффект тот же.

В чем может быть проблема?

Разобрался, Раздача обновлений была не с компьютера с сервером.

Добавлю что настройка обновлений распределённой системы ЛЭРС УЧЁТ описана в нашей документации:
http://support.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=4718729