Энконт - завышено давление

Собственно проблема похожая на интеграторы. Раньше было не нужно - не обращали внимание… Давление по подаче и обратке, запятая не на том месте - ровно в 10 раз получается завышение давления.

Пожалуйста, приложите журнал опроса и дамп обмена, в котором отражен опрос проблемных данных.

Пожалуйста…
Журнал опроса.xls (20.5 KB)
dump.GPRS_17001(0).2018-10-10.log (109 KB)

Приложите еще данные снятые заводской программой, что бы было с чем сравнивать полученные нами значения.

С этим проблема, конечно… надо опять городить с разъемом. Да и чего там сравнивать - просто файл .тхт…
А дамп не так-то просто снять…

Всё же нам необходимы данные заводской программы для сравнения. Как вариант вы можете воспользоваться нашим внешним модулем ‘Перенаправление подключений’, который доступен в каталоге внешних модулей. И с помощью него попробовать опросить прибор заводской программой. Либо предоставить нам доступ к прибору, чтобы мы смогли снять необходимые нам данные.

Проще на Ваш порт пробросить модем… на какой порт подключиться?

Можете организовать доступ на 92.38.3.133:2065.

Сделано…

Мы опросили прибор. Данные считанные заводской программой и ЛЭРС-УЧЁТом совпадают.
lers.png
flowMeter.png

А это моя таблица…
44.jpg

Ну всё правильно, у вас в таблице давление отображается в атмосферах, а прибор хранит данные в МПа. Можете изменить отображаемые единицы измерения в соответствующем пункте меню интерфейса.

Я всегда говорил - парни, Вы лучшие :co_ol: , спасибо…