Отчет Теплоснабжение для ТСРВ-034

При формировании отчета в таблице данных колонки теплоты (Q) заполнены, а в интеграторах Q пустое. Как это можно поправить?

Каким образом для этого устройства настроена привязка ячеек с теплом W4, W5 и W6?

никаким, в документации данную информацию найти получилось и поэтому пока оставили все пустым.
как оно должно быть настроено?

Это зависит от конфигурации, которая настроена в конкретном теплосчётчике. Возможные формулы расчёта значений W4, W5, W6 описаны в руководстве по эксплуатации на ТСРВ-034 в пункте 1.5.2.7

В зависимости от заданной формулы, необходимо указать какой параметр теплосистемы (тепло по подающей, обратной магистрали или теплопотребление) сохраняется в ячейках W4, W5, W6.

После настройки привязки нужно переопросить данные за требуемый интервал, сняв флажок “только недостающие данные”.

Повилось несколько приборов, которые несовсем понятно как настроить в системе.

ТРСВ-034: Формулы расчета теплот: W1=m1 * (h1 - h0); W2=m2 * (h2 - h0); W3=m3 * (h3 - h0); W4=W1 - W2; W5=W3; W6=W4 - W5

Необходимо получить единый отчет вида как в приложенном файле.
Отчет 2.jpg
Я так понял, что в данном случае необходимо создать две точки учета на объекте - ГВС и Теплоснабжение.
для точки Теплоснабжение прописаны:
магистраль 1 - подающая
магистраль 2 - обратная
W4 - Теплопотребление

для точки ГВС:
магистраль 3 - подающая
W5 - Теплопотребление

однако куда и как прописать W6 несовсем понятно

А какой смысл несет формула W6=W4-W5?

при сборке этого в единый отчет, в отчете 3 графы
W4 - Wобщее
W5 - Wгвс
W6 - Wотопления

Тогда в 1-й точке учета пропишите W6 - Теплопотребление, а в отчете сделайте вычисляемое поле для вычисления Wобщее = Теплоснабжение.Теплопотребление + ГВС.Теплопотребление.