Синхронизация времени в приборах

Модератор: Модераторы

Ответить
Аватара пользователя
raven34716
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 09:48

Синхронизация времени в приборах

Сообщение raven34716 » 08 фев 2019, 13:28

На вкладке параметров Автоопрос есть пункт "Синхронизация времени устройства". Как работает эта функция? Например, у тепловычислителей ВКТ-7 чтобы изменить дату и время необходимо переключить микропереключатель на плате. У КМ-5 нужно установить премычку, а после изменения времени выключить и включить прибор по электропитанию. У Меркурия-230 требуется ввести пароль администратора. У ЕК-260(270) тоже есть парольный доступ с админскими правами, который нам не известен, т.к. эти приборы настраиваются инспектором Газпрома. Получается что у вышеперечисленных моделей приборов учёта и им подобных синхронизация времени невозможна?
Аватара пользователя
anbeluaev
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 11:00

Re: Синхронизация времени в приборах

Сообщение anbeluaev » 10 фев 2019, 13:04

правила 1034
"36. В теплосчетчиках допускается коррекция внутренних часов
вычислителя без вскрытия пломб."
запрашивайте пароль для коррекции времени, т.к. он необходим вам для исполнения обязанностей по обслуживанию приборов учёта.
в Лэрсе есть возможность указать пароль в настройках оборудования.

П.С. КМ-5 проморгали этот момент, мы запросили у завода-изготовителя данный функционал, обещают в следующих версиях ПО это предусмотреть, попробуйте также сделать запрос, хуже не будет.

в Меркурий-230 попробуйте пароль 1111111 либо 2222222, этот заводские сервисный и поверительский пароли.
Ответить