Синхронизация времени в приборах

На вкладке параметров Автоопрос есть пункт “Синхронизация времени устройства”. Как работает эта функция? Например, у тепловычислителей ВКТ-7 чтобы изменить дату и время необходимо переключить микропереключатель на плате. У КМ-5 нужно установить премычку, а после изменения времени выключить и включить прибор по электропитанию. У Меркурия-230 требуется ввести пароль администратора. У ЕК-260(270) тоже есть парольный доступ с админскими правами, который нам не известен, т.к. эти приборы настраиваются инспектором Газпрома. Получается что у вышеперечисленных моделей приборов учёта и им подобных синхронизация времени невозможна?

правила 1034
“36. В теплосчетчиках допускается коррекция внутренних часов
вычислителя без вскрытия пломб.”
запрашивайте пароль для коррекции времени, т.к. он необходим вам для исполнения обязанностей по обслуживанию приборов учёта.
в Лэрсе есть возможность указать пароль в настройках оборудования.

П.С. КМ-5 проморгали этот момент, мы запросили у завода-изготовителя данный функционал, обещают в следующих версиях ПО это предусмотреть, попробуйте также сделать запрос, хуже не будет.

в Меркурий-230 попробуйте пароль 1111111 либо 2222222, этот заводские сервисный и поверительский пароли.