Добрый день. Вопрос следующий:
Добавляю в систему точку учёта, выбираю устройство ВКТ-7. Как быть в случае с замкнутой системой, когда расходомер один, а датчика температуры два? Если указать подачу и обратку, то М1=М2 и соответственно Q=0. При этом Т1 и Т2 вычитываются.
Если указать только подачу, снять галочку “только недостающие данные” и провести опрос, то пропадает Т2 и дельта Т становится равной Т1, что не есть правильно.
Уточните какая схема настроена в вычислителе (параметры СИ, КТ3, ФТ).
СИ = 4, КТ = 0, Т3 = 0, ФТ = 0
При такой схеме измерения вам получается нужно указать подачу и обратку + привязать ячейку прибора “Qо” к соответствующему параметру теплоты ЛЭРС УЧЕТ.
Так?
Если да, то дельта М снова становится равно нулю, но Q1 при этом не равно нулю.
Все верно, согласно используемой вами схеме измерения M2 = M1 (см. вложение).
Добавлю, что в этом случае ВКТ-7 самостоятельно будет копировать значение M1 в M2 и дополнительные действия, кроме привязки магистралей 1 и 2 не требуются.
Думаю, что правильней будет привязать ячейку ТВ1-Qo к параметру Теплопотребление, т.е. дельтаQ.