Температурный график для РТ-05 (отопление)

Модератор: Модераторы

Закрыто
Аватара пользователя
Алексей Юрьевич
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 20:40
Откуда: Чебоксары

Температурный график для РТ-05 (отопление)

Сообщение Алексей Юрьевич » 17 сен 2019, 22:01

Добрый день!
Замечено, что в температурном графике НЕ отображаются фактические данные Т1 (подача) и Т2 (обратка) для РТ-05 отопление. При смене режима часовые/суточные - данные также не отображаются. Рис.1
При этом данные на графике самого РТ-05 отопление отображаются, только для часовых и текущих данных. Рис.2
Для суточного графика с РТ-05 отопления данные не отображаются. Рис3. (может с этим связано)
На рис. 4 табличные данные из температурного графика - текущие и суточные. Причем суточных Т1 и Т2 нет- не рассчитаны по часовым.


Прошу решить проблему.
Вложения
Рис4.png
Рис. 4
Рис3.png
Рис. 3
Рис2.png
Рис. 2
Рис1.png
Рис. 1
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6841
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Температурный график для РТ-05 (отопление)

Сообщение Иван Славный » 19 сен 2019, 09:18

Покажите, пожалуйста, настройки температурного графика в свойствах объекта учета.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Алексей Юрьевич
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 20:40
Откуда: Чебоксары

Re: Температурный график для РТ-05 (отопление)

Сообщение Алексей Юрьевич » 20 сен 2019, 20:53

Иван Славный писал(а):
19 сен 2019, 09:18
Покажите, пожалуйста, настройки температурного графика в свойствах объекта учета.
Прикладываю.
Вложения
Рис5.png
Аватара пользователя
Алексей Юрьевич
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 20:40
Откуда: Чебоксары

Re: Температурный график для РТ-05 (отопление)

Сообщение Алексей Юрьевич » 22 сен 2019, 00:24

Дополнительно сообщаю.
20 числа нам дали отопление.
Температура в отопительном контуре на несколько часов увеличилась выше 46 градусов.
На температурном графике появился график Т1 (подающий), для записей Т1 выше 46 градусов - Рис.6
РТ-05 отрегулировал клапан и держит систему в пределах 37 гр (для 10 градусов наружного воздуха)
Записи ниже 43 при Т1 - исчезли.
Причем, Т2 (обратка) на графике так и не отображается и в верхней табличной части.

На рис. 7 выведена табличная часть часовых записей.
Записи красным цветом ниже 46 градусов - недостоверные. Уточните почему ?
В ПО какая-то настройка на достоверность записей ниже 46 градусов в Т1 ?
Как её можно изменить ?
Данные по Т2 так же есть, но на графике не отображаются.

Если перевести выборку Температурного графика на суточные - данные не отображаются. В табличной части рис.8 и рис.9 - также красным цветом как недостоверные.

На рис.10 выведены текущие данные Т1 и Т2 - достоверные выше 46 градусов, а недостоверные ниже (красны).
Думаю, что недостоверные данные и не выводятся в график.
При темп. наружного в 10 градусов - температура в системе у нас д/б на Т1 - 37 градусов (задается/поддерживается контроллером)

Твнут в таблице - температура задания контроллера для наружного воздуха.
Вложения
Рис10_темптабл_текущий.png
Рис 10
Рис9_темптабл_сут.png
Рис 9
Рис8_темпгр_сут.png
Рис 8
Рис7_темптабл.png
Рис 7
Рис6_темпгр.png
Рис 6
Аватара пользователя
Алексей Юрьевич
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 20:40
Откуда: Чебоксары

Re: Температурный график для РТ-05 (отопление)

Сообщение Алексей Юрьевич » 22 сен 2019, 00:54

Кажется разобрался. :dan_ser:
В Администрировании - Настройка - нашел параметры недостоверных данных - рис. 13
Поменял Т1 и Т2 начальную на 20 гр.
Сделал запрос с приборов.
Графики отобразились - часовые и суточные.
Вложения
Рис11.png
рис 11
Рис12.png
рис 12
Рис13.png
рис 13
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6841
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Температурный график для РТ-05 (отопление)

Сообщение Иван Славный » 23 сен 2019, 03:40

Все верно, недостоверные значения не выводятся в температурном графике

Спасибо за описание решения проблемы. В таком случае тему закрываю.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Закрыто