Температурный график для РТ-05 (отопление)

Добрый день!
Замечено, что в температурном графике НЕ отображаются фактические данные Т1 (подача) и Т2 (обратка) для РТ-05 отопление. При смене режима часовые/суточные - данные также не отображаются. Рис.1
При этом данные на графике самого РТ-05 отопление отображаются, только для часовых и текущих данных. Рис.2
Для суточного графика с РТ-05 отопления данные не отображаются. Рис3. (может с этим связано)
На рис. 4 табличные данные из температурного графика - текущие и суточные. Причем суточных Т1 и Т2 нет- не рассчитаны по часовым.


Прошу решить проблему.




Покажите, пожалуйста, настройки температурного графика в свойствах объекта учета.

Прикладываю.

Дополнительно сообщаю.
20 числа нам дали отопление.
Температура в отопительном контуре на несколько часов увеличилась выше 46 градусов.
На температурном графике появился график Т1 (подающий), для записей Т1 выше 46 градусов - Рис.6
РТ-05 отрегулировал клапан и держит систему в пределах 37 гр (для 10 градусов наружного воздуха)
Записи ниже 43 при Т1 - исчезли.
Причем, Т2 (обратка) на графике так и не отображается и в верхней табличной части.

На рис. 7 выведена табличная часть часовых записей.
Записи красным цветом ниже 46 градусов - недостоверные. Уточните почему ?
В ПО какая-то настройка на достоверность записей ниже 46 градусов в Т1 ?
Как её можно изменить ?
Данные по Т2 так же есть, но на графике не отображаются.

Если перевести выборку Температурного графика на суточные - данные не отображаются. В табличной части рис.8 и рис.9 - также красным цветом как недостоверные.

На рис.10 выведены текущие данные Т1 и Т2 - достоверные выше 46 градусов, а недостоверные ниже (красны).
Думаю, что недостоверные данные и не выводятся в график.
При темп. наружного в 10 градусов - температура в системе у нас д/б на Т1 - 37 градусов (задается/поддерживается контроллером)

Твнут в таблице - температура задания контроллера для наружного воздуха.
Рис10_темптабл_текущий.png
Рис9_темптабл_сут.png
Рис8_темпгр_сут.png
Рис7_темптабл.png
Рис6_темпгр.png

Кажется разобрался. :dan_ser:
В Администрировании - Настройка - нашел параметры недостоверных данных - рис. 13
Поменял Т1 и Т2 начальную на 20 гр.
Сделал запрос с приборов.
Графики отобразились - часовые и суточные.
Рис11.png
Рис12.png
Рис13.png

Все верно, недостоверные значения не выводятся в температурном графике

Спасибо за описание решения проблемы. В таком случае тему закрываю.

Если вы имеете ввиду, что на Температурном графике не отображались данные, то решение было - в Администрирование - Системные параметры - Недостоверные значения - в настройке порогов для отопления были снижены значения Т1 и Т2.