Ошибка подключения к СПТ961.2

Не получается поставить на опрос точку учёта. Выдаёт ошибку (во вложении). Причём я не создаю новое подключение, а выбираю из списка имеющихся. Подскажите, пожалуйста, в чём причина может быть и как это решить

Проблема в том, что в объекте учета, в котором находится редактируемая точка учета, присутствует несколько подключений с одинаковым наименованием.

Зайдите в свойства объекта учета, перейдите на вкладку “Подключения”, найдите все подключения с одинаковым наименованием, фигурирующем в сообщении об ошибке, и задайте им разные наименования. После этого сохраните изменения в объекте учета и повторите постановки точки учета на автоопрос.

День добрый, не все так просто.
По Вашей рекомендации не удается выполнить действие.
Сначало видим такую ошибку - прожимая ОК (столько раз сколько подключений, она пропадает, и после появляется вторая ошибка и далее уже невозможно перейти к редактированию имени…);
lers1.png
lers2.png

Хотя все, разобрался - куча неактуальных пустых подключений было - пришлось выполнять лишние телодвижения и чистить неактуальные подключения)
Все хорошо!)