Порт опроса

Модератор: Модераторы

Ответить
gfox78
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 10:52

Порт опроса

Сообщение gfox78 » 14 окт 2019, 11:59

Слетел порт опроса, подключаем его заново (вибираем в графе "Порт", в окне редактирование точки учета)
Жмём ОК (сохранить).
При сохранении записи выходит ошибка (скрин)
Вложения
Безымянный.jpg
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6841
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Порт опроса

Сообщение Иван Славный » 15 окт 2019, 02:43

Это не является ошибкой. Дело в том, что в объекте учета, в котором находится редактируемая точка, присутствует несколько подключений с одинаковым наименованием. В текущей версии сохранение изменений какого либо подключения из свойств точки учета вызывает проверку всех подключений в объекте учета и при обнаружении подключений с одинаковыми наименованиями выдается соответствующее предупреждение, не позволяющее сохранить изменения.

Просто откройте на редактирование объект учета , в котором находится редактируемая точка, и задайте всем подключениям данного объекта уникальные имена.