Ошибка расчета интеграторов ВКТ-7

В случае когда в ВКТ-7 происходит остановка счета, в Лерс каждый раз сбивается расчет интергаторов. На 3 скриншоте в режиме ручного ввода видно, почему так происходит. Вместо ожидаемых данных от вычислителя М1, М2 и Q =0 мы получаем неожидаемые данные М1=М2= -21474836, Q=-2147483,75, причем с минусом. Если в ручном вводе заменить эти цифры на 0, расчет интеграторов после пересчета продолжается в штатном режиме.
Но это нужно делать каждый раз при возникновении нештатной ситуации. И у управляющих и ресурсников возникает лишние претензии к системе и к нашей работе.

Давайте сделаем обработку в системе, чтобы такие большие минусовые числа заменялись на 0 сразу и не происходил сбой с расчетом интеграторов.






Data_2019-10-21_0810.xml (1.98 MB)

Ошибка расчета интеграторов связана с тем, что прибор вернул недостоверное значение, так как расчет по недостоверным значениям в ЛЭРС УЧЕТ не производится.

Вы можете оформить ваше предложение в соответствующем разделе нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.