При просмотре текущих, интервал настроен “10 сек” а по факту 10000 сек, должно быть 10000 мсек. Скрин, дамп прилагаю.
lers 15_01_2020.rar (23.4 KB)
Спасибо, мы исправим опечатку в следующей версии 3.34.
это не опечатка !!! прибор реально опрашивается с дискретностью 10000 сек )
Нам не удалось воспроизвести описываемую вами ситуацию. При запуске мониторинга текущих интервал опроса практически соответствует заданному. Присутствующая иногда погрешность опроса является незначительной (несколько секунд) и совершенно не сравнима с заявленной вами (2,7 часа).
Приложите, пожалуйста, видео, в котором отражено воспроизведение описываемой вами ситуации в текущей версии ЛЭРС УЧЕТ (на данный момент 3.33.4).
Хм, сорри, видимо совпало с проблемой со связью, опечатка так опечатка.
Очень хорошо! В таком случае ожидайте выхода версии 3.34.
Новая версия 3.34 доступна для скачивания.