Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Модератор: Модераторы

Закрыто
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Сообщение Kvashnin » 01 фев 2020, 11:29

Для СПТ941.10(11) и СПТ941.20 ЛЭРС Учет не позволяет получить архив данных идентичный тому, что в приборе. Проблема в М3, ЛЭРС учет не читает этот параметр. А для некоторых случаев настройки приборе он не всегда равен М1-М2. Ниже пояснения.

В конкретном СПТ941.10(11) №36053 следующая настройка.
01-02-2020 13-18-56.jpg
01-02-2020 13-18-56.jpg (37.49 КБ) 244 просмотра
Чтобы Вам долго не разбираться с докуемнтацией вот выдержка из РЭ на СПТ941.10(11).
01-02-2020 13-17-59.jpg
01-02-2020 13-17-59.jpg (111.55 КБ) 244 просмотра
Для конкретного прибора, это обозначает, если М1 < М2, то дельта М должна равняться нулю. В приборе так и есть.

Нужно чтобы была возможность получить М3 для СПТ941.10(11) и СПТ941.20
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6679
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 04:15

Не совсем понятно о каком параметре идет речь. Исходя из наименования "M3" речь идет о массе по третьей магистрали, но описание больше напоминает dM. Уточните, пожалуйста, о каком все таки параметре идет речь? Покажите пример с результатами опроса в заводской программе, на которых видно данный параметр.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Сергей Фотон
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 04:11

Re: Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Сообщение Сергей Фотон » 03 фев 2020, 05:10

При СП=0 "М"3=равно массе прошедшей по трубопроводу 3. А при СП=4 "М3"=М1-М2.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6679
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 06:09

Спасибо Сергей Фотон, только наоборот при СП=0 M3=M1-M2. В любом случае для чтения M3 необходимо привязать 3 магистраль данного прибора к какой либо точке учета и опросить данные по этой точке. Допустим если вы привяжите ее к точке учета ГВС (однотрубная) в качестве подающей, то в параметре М1 данной точки будут хранится значения M3.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Сообщение Kvashnin » 03 фев 2020, 09:45

Спасибо, разобрался, не сообразил сразу
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Закрыто